消防问答 > 消防给排水 提问

稳高压供水一定要稳压泵么

请问一下稳高压供水,一定要用稳压泵么?

请写下您的回答回答

共 4 回答

wanqc 21-09-10

如果建筑本身的水压满足要求就不用设置,但规范要求最不利点消火栓静压为一类高为1,大于100M为0.15,二类高和多层为0.07.

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波 21-09-10

稳高压,不是常高压,是需要稳压装置的。

1 赞 0 踩 [回复]举报

音鬼 21-09-17

稳高压系统是利用客观条件形成长期可靠的自然压力,这种系统别说稳压泵,水泵都可以不需要,前提是静动压满足规范要求,不满足的话就需要增设。

0 赞 0 踩 [回复]举报

横行霸道的螃蟹 21-11-03

现在规范不叫稳高压一说,只有临时高压一说

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭