戊类库房需要排烟吗?

刘老师,地下戊类库房都是不可燃物品,应该不需要做排烟吧?

请写下您的回答回答

共 4 回答

刘丽波 21-08-17

除长度超过40米的疏散走道,其余不需要考虑排烟设施。

0 0 [回复]举报

shej   回复: 刘丽波21-08-24

刘老师,不是超过20米的走道就要排烟吗?

另外再请教您一下,我这里有4个二三十平的丙类库房(食品库房),总共100平左右,地下一层,要做排烟吗?

0 0 [回复]举报

阳明心 23-04-11

应该是长度超过20米的走道,没有自然排烟条件的需要机械排烟。

0 0 [回复]举报

阳明心 23-04-11

4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。


抱歉,更正一下,刘老师对的,是40米。


见建规8.5.2

0 0 [回复]举报