25米的少年宫需要设自动喷淋系统吗

25米的少年宫需要设自动喷淋系统吗,依据是哪条呢。

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友38077 21-08-05

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)

8.3.3 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:    

 1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;    

 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;    

3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;     

4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

0 0 [回复]举报

学生 21-08-05


25米建筑应该属于二类高层公共建筑,需要设置喷淋系统。建筑设计防火规范8.3.3条

0 0 [回复]举报

刘丽波 21-08-05

不知这25米高,是单层建筑高度的高度吗?建筑定性是单多层还是高层建筑。依建筑功能及定性,依建规8.3.3及8.3.4执行。

0 0 [回复]举报