消防问答 > 防烟排烟 提问

自然排烟和补风的疑问

请问地下建筑自然排烟需要考虑补风吗?比如住宅或者公建的地下设备房和走道,假如通过窗井自然排烟,需要设置补风吗?

再比如地下车库通过坡道自然排烟可以吗?听说只要车库坡道是做的喷淋或者水幕,火灾时防火卷帘不降下来就可以用来自然排烟。如果用坡道自然排烟,车库还要不要做补风?

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-08-04

关于自然排烟是否需要补风的问题,新规范执行后有很多争议,各地也出台了一些地方文件,除车库规范明确机械排烟需要考虑补风,各地自然排烟也考虑补风的居多。有条件自然排烟的防烟分区,可以设置自然补风。对于无法满足排烟口与补风口距离的房间,可以将补风设于公共走道内。

关于车库,其防火规范8.2.10明确规定汽车疏散出口可以作为机械排烟的补风口。补风口不能设防火卷帘。自然排烟的车库,排烟口设置符合车库防火规范的8.2.4条。

相关内容可以看一下我消防博客里的文章《自然排烟房间是否需要设置补风系统》

1 0 [回复]举报

shej   回复: 刘丽波21-08-11

非常感谢刘老师。

0 0 [回复]举报