室内消火栓水量

一栋中学多层建筑,由4层实验楼和局部1层的报告厅组成,报告厅座位数1100个,规范说按不同功能取大值,但报告厅是按座位数取的,这种情况室内消火栓流量取多少?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-07-26

按建筑规模,取大值。需要说明的是,实验楼体积按建筑总体积计算。

0 0 [回复]举报

liuccso   回复: 刘丽波21-07-26

老师,意思是报告厅就按1100个座位取就行了是吧,没必要放大了。实验楼按加上报告厅的体积按总体积取室内消火栓水量。

0 0 [回复]举报

刘丽波   回复: liuccso21-07-26

是的