集中电源设置在防爆区的问题

防爆区内可以设置防爆的集中电源吗?有什么要求?

请写下您的回答回答

共 3 回答

jjx 26-11-23

防爆的集中电源真是没见过,能过防爆认证?

电化学储能理论上风险容量就比较高,理论上是可以,但是移出爆炸危险区或者通过门斗等形式豁免爆炸危险区一般也都可操作啊,没必要非在里面不可吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: jjx26-11-23

2026年开始好像有了,有几款带EX双标【消防认证(CCCF,依据 GB 17945-2024)‌和‌防爆认证(依据 GB 3836,走防爆CCC或防爆合格证)】。详见https://www.cccf.com.cn:8088/certSearch/ECEnterCert/2026081815001256

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-11-23

能不能设,取决于放在哪个区域:标准要求集中电源"应"设在消防控制室、低压配电室、配电间或电气竖井内,这些部位在设计上本就不属于爆炸危险区,所以规范并没有为"防爆区内的集中电源"开绿灯;只有在确实无法避免、并经设计审查认可时,才采用防爆型集中电源就地设置,并把防爆等级与被保护区域严格匹配。

石化、化工装置区离配电室远,DC36V线路压降大,集中电源必须就近布置,这类项目普遍采用防爆型集中电源箱就地安装。规范编制专家给出的口径是:‌可选用防爆型或三防型集中电源箱设在相应厂房内,只要箱体防护等级和防爆级别满足要求‌。这不是GB 51309条文直接许可,属于工程变通做法,‌须经消防设计审查或专家论证确认‌,报审图纸要单独说明的。

0 赞 0 踩 [回复]举报