建筑单体首层的消防控制室,沿建筑外墙布置。它直通室外的门是否必须要用防火门?有没有规范要求,请求帮忙解释!
提 交
共 3 回答
阴雨天 26-10-12
不需要
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-10-12
直通室外可以普通门。依据是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.4.3条 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。
同时注意复核一下相邻建筑防火间距、门上方有无洞口、与相邻房间开口是否≥2.0m;要保障室外是安全区域。
李勤 26-10-12
直通室外门设置普通门就可以。规范没有要求,因为直通室外已经到安全区域。