如题,二次装修增加了架空地板的房间的手报,电话,声光的高度从架空地板开始算,还是可以从楼板开始算,差70厘米。设计说可以从楼板开始算,不用改。真的可以吗?
提 交
共 3 回答
EHS-DL 26-10-12
这个架空地板是满铺还是局部铺设?若装有手报、电话、声光等区域未有架空地板确实没有影响。同时规范里手报、电话说的是“宜”(底边距地宜为1.3m~1.5m),声光则是壁挂安装时“应”(壁挂时底边距地面高度应大于2.2m,吸顶安装核对净高高于2.2m应该没有影响)。当如,设计说的"从楼板算"没有规范依据,规范量的是人站着的那层地面。不管如何,得让设计书面明确基准面:在图面标高说明里写清"相对装修完成面"还是"相对结构楼板",并按完成面复核一遍,别停在口头"不用改"。
0 赞 0 踩 [回复]举报
阴雨天 26-10-12
从站在的地板算
李勤 26-10-12
规范要求的高度是方便人员操作,应该是从人员站里的架空地板算