低压全淹没CO2灭火系统

煤粉仓的低压全淹没CO2灭火系统怎么做,怎么与火灾报警控制器联动?需要设计CO,O2探测器?如果需要设置,怎么接线

请写下您的回答回答

共 3 回答

一个呆呀 26-09-03

火焰探测器,

药剂储存间可以用有毒有害气体监测设备监测有没有药剂泄漏,测氧含量或者二氧化碳含量

0 赞 0 踩 [回复]举报

嗯嗯123 26-09-03

要设计CO和O2,感温电缆探测,一般都是电厂的煤斗,采用CO2惰化系统,需要报警后联动CO2惰化系统启动。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 26-09-05

不论哪种类型的探测器,由于本身的质量和环境的影响,在长期工作中不可避免地将出现误报动作的可能。系统的误动作不仅会损失灭火剂,而且会造成停工、停产,带来不必要的经济损失。为了尽可能减少甚至避免探测器误报引起系统的误动作,通常设置两种类型或两组同一类型的探测器进行复合探测。本条规定的“应接收两个或两个以上独立火灾信号后才能启动”,是指只有当两种不同类型或两组同一类型的火灾探测器均检测出保护场所存在火灾时,才能发出施放灭火剂的指令。

0 赞 0 踩 [回复]举报