2008年设计一类高层办公楼高位水箱有效容积18m3,现在改造为公寓仍为一高层公共建筑,高位水箱需要按《消规》改造吗
提 交
共 2 回答
灭邪斩 26-08-17
办公楼改公寓,属使用功能变更,改造后是一类高层公共建筑,高位水箱容积应按 GB50974(消规)执行,一类高层公共建筑≥36m³,原有 18m³ 不够,需要改造扩容。但应核算屋顶结构承载力是否允许。
0 赞 0 踩 [回复]举报
追风赶月 26-08-17
不同地区对于既有建筑改造的定义略有不同。需要设计确认一点:办公楼改造为“公寓”,属于哪一种情况。1、属于局部改造(功能未改变)2、整体改造(功能改变)。