消防控制室

消防控制室为什么不能直接判定为重大事故隐患,个人认为消防控制室属于消防系统的中枢神经 既然无人值守 为什么不能直接进行判断 麻烦您简答一下 谢谢

请写下您的回答回答

共 1 回答

EHS-DL 26-08-11

现实生活中是不少消控室无人值班或者是未持证人员值班,不合规范要求,但是依据《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017)中并没有“无人值班”作为独立直接判定要素。因为规范的制定者也需要综合考虑普遍违法跟直判所带来的社会影响力,但是不能以无人值班直判不了重大隐患就认为消控室值班不重要。在一些特定场合,如养老、医疗、高层建筑等人员密集场所,消防控制室无人值班‌已被国家部委及地方执法机构明确认定为重大火灾隐患‌。