室内消火栓是否要设置

大厂房内部有个变配电所,丁类,变配电所有四层,第三层是配电室,第四层是新风机房。整个厂房都设置了室内消火栓。那么第四层新风机房要设置消火栓吗?万一漏水了会导致第三层配电室发生问题。

请写下您的回答回答

共 4 回答

红色ID 26-08-05

这个设计欠考虑了

0 0 [回复]举报

1234w   回复: 红色ID26-08-12

那哪方面缺少考虑?


0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-08-06

按照GB 50974来说,设置室内消火栓的建筑则包括设备层在内都需要设置消火栓。布局没法变动情况下,可以考虑第三层配电室顶板做‌防水层+集水槽+自动排水,消火栓采用‌防漏型消火栓阀门‌,定期检修防漏水。甚至也可以考虑干式的消火栓系统等。

0 0 [回复]举报

李勤 26-08-06

1.根据《建筑设计防火规范》GB50016 及《消防给水及消火栓系统技术规范》,厂房内‌除确无可燃物的楼层外,每层均应设置室内消火栓‌。新风机房内含电机、风管保温层等可燃物,不属于“无可燃物”豁免范畴,必须设消火栓以保证两层覆盖半径满足“两支水枪同时到达任意点”的要求 。


2.但‌严禁将消火栓箱、立管直接布置在配电室上方或正对区域‌,需通过‌防火分隔、管道避让、防水构造及泄漏监测‌综合解决漏水风险

0 0 [回复]举报