商业网点内的邮政储蓄银行是否需要设置自报系统?

在乡镇上,多层住宅建筑底部,商业网点内设置的邮政储蓄银行,根据最新规范要求,是否需要设置自报系统? 建筑为单层平面约350平米,总7层的住宅建筑。

请写下您的回答回答

共 5 回答

红色ID 26-07-26

需要...大于100㎡的商业服务网点都需要

0 0 [回复]举报

刘洋 26-07-28

首先,分隔单元面积超过300平就已经不属于商业服务网点了,应按商业公建考虑;其次,根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)8.3.2-1,财贸金融建筑场所应设置火灾自动报警系统。

0 0 [回复]举报

李勤 26-07-28


0 0 [回复]举报

小唐12321 26-07-30

这不是商业网点,然后可以不设置喷淋

0 0 [回复]举报

sail 26-08-07

根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.3.2条文解释,如果定性为住宅建筑的商业网点则可不设置火警系统,但是如果有机械排烟、挡烟垂壁、电动排烟窗则需设置火警系统。

0 0 [回复]举报