中学内可以一楼设置为食堂,楼上设置为学生宿舍嘛

中学内可以一楼设置为食堂,楼上设置为学生宿舍嘛

请写下您的回答回答

共 1 回答

vicher 26-07-23

《中小学校设计规范》(GB50099-2011)第6.2.19条:“食堂不应与教学用房合并设置,宜设在校园的下风向”,而学生宿舍并非教学用房;

《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2016)第5.2.2条: “宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔”。