消防问答 > 自喷灭火系统 提问

甲类仓库双氧水

各位请教一个问题,目前是一个甲类仓库,储存物料主要是双氧水,浓度 60%。现在为了扩大防火分区面积,规范是说要增设置自动喷淋系统。这种做法应该可以吧。

请写下您的回答回答

共 4 回答

佑与宇 26-07-23

60%双氧水=甲类5项;《建规》3.3.3字面允许甲库设自灭后翻倍,但双氧水属不宜用水的强氧化剂,主流消防/安评不认"喷淋→120㎡区"这套逻辑,别拿这个去报审。要扩面,优先降浓度转乙类,或保持60㎡小分区+独立泄压间,别在"甲库+自喷翻倍"上赌审查能过。

0 0 [回复]举报

1234w   回复: 佑与宇26-08-04

谢谢

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-07-24

我觉得应该是可以。双氧水不算忌水物质,应急可使用‌大量水或雾状水‌进行冷却与稀释灭火,水不会引发剧烈分解反应,反而能有效控制温度、抑制分解风险。

1 1 [回复]举报

YLEM 26-07-27

60% 双氧水(甲类第 5 项)厂房 / 仓库:可以设置自动喷水灭火系统,但不能用普通湿式喷淋,必须采用水喷雾 / 雨淋系统,同时有严格限制条件

一、规范核心依据

  1. GB 50016-2014(2018 版)8.3.1

    自动喷水仅不宜用水保护 / 灭火的场所禁用;60% 双氧水不属于忌水物质,MSDS、应急救援指南明确:雾状水、大量水是首选灭火剂,水可冷却稀释、抑制双氧水高温分解爆炸,不会加剧危险。
  2. GB 50016 3.3.3

    甲类厂房 / 仓库设置自动灭火系统后,防火分区面积可翻倍,条文未排除甲 5 项氧化剂。
  3. GB 50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》

    强氧化剂甲类场所禁止普通湿式闭式喷淋,应采用雨淋系统 / 水喷雾灭火系统(开式、大流量、快速全覆盖冷却)。
  4. GB 55036-2022《消防设施通用规范》

    甲类危险化学品场所,灭火系统需具备快速控温、持续大水冷却能力。

二、关键区分:不能用湿式喷淋,只能用水喷雾 / 雨淋

1. 为什么普通湿式喷淋不行(验收必卡)

  • 闭式喷头启动滞后,火灾初期高温无法快速压制双氧水分解;
  • 单点喷水,冷却覆盖不足,高温容器局部过热仍会爆炸;
  • 管道长期存水,渗漏滴落到高浓度双氧水,若地面有铁锈、金属杂质,会加速双氧水分解产气,存在日常安全隐患。

2. 允许、推荐的系统形式

1)雨淋系统(首选仓库堆存区)

整套区域同时喷水,喷水强度≥16L/(min・㎡),持续喷水≥2h,全覆盖冷却所有储存桶 / 储罐。

2)水喷雾灭火系统(储罐、反应釜生产区)

水雾粒径细,降温稀释效果更强,环绕设备布置,专门针对液体氧化剂储罐。

三、设置自动喷水(雨淋 / 水喷雾)的硬性配套要求

(一)建筑与分区

  1. 耐火等级一级耐火,独立防爆隔间,泄压屋面 / 泄压外墙;
  2. 喷淋启用后防火分区面积翻倍,但单分区仍不宜超 120㎡(行业审查通用把控值,不建议拉满上限);
  3. 地面不发火花、耐酸碱防腐地坪,设收集地沟、应急稀释水池,喷淋废水统一收集,不能直排。

(二)系统设计强制参数

  1. 全部开式系统,火灾报警后整分区同步喷水;
  2. 持续喷水时间≥2 小时(常规丙类仅 1h,甲 5 氧化剂必须延长冷却);
  3. 消防水池储水量按同时开启全部雨淋阀、持续 2h核算,水源不间断;
  4. 喷头选用防腐不锈钢喷头,双氧水有强氧化性,普通铸铁喷头易腐蚀堵塞。

(三)电气与防爆

  1. 雨淋阀、探测管线、消防控制柜全部ExⅡCT4 防爆等级
  2. 仓库内严禁普通感烟探测器,只用防爆感温探测器(双氧水分解无浓烟,温升是唯一预警信号);
  3. 系统联动:温度超标→同时启动雨淋 + 强制防爆排风,切断区域内所有非防爆电源。

(四)严禁配套措施

  1. 禁止仅设湿式闭式喷淋替代雨淋;
  2. 禁止泡沫系统、干粉为主灭火(干粉接触高浓度双氧水会催化分解,仅可辅助小规模火情);
  3. 喷淋管道不得从双氧水储存桶正上方近距离横穿,减少滴漏风险。

四、两种主流报审方案对比

方案 1:不设置自动喷水(保守、审图最容易过)

  • 防火分区原始面积:单层一级甲类仓库单分区 60㎡;
  • 配套:室内消火栓 + 防爆排风 + 应急稀释水池 + 足量水型灭火器;
  • 优势:无喷淋滴漏催化分解风险,多数化工园区优先采纳。

方案 2:设置雨淋 / 水喷雾自动喷水(需要扩大分区时选用)

  • 防火分区可翻倍至 120㎡;
  • 必须全套开式雨淋 + 2h 大容量消防水 + 防腐地坪收集池;
  • 报审需专项消防评审,提供双氧水灭火专项风险评估报告。

五、一句话总结

60% 双氧水甲 5 项场所允许设置自动喷水灭火系统,但严禁普通湿式喷淋,必须采用雨淋 / 水喷雾开式冷却系统;若无扩大防火分区需求,不建议增设喷淋,采用消火栓系统更稳妥。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭