现场起火或现场模拟起火演练时,要求消控室持证值班人员作为应急灭火人员离开消控室前往,请问这样合法合规吗?
提 交
共 9 回答
jjx 26-07-21
不合规,专职值班,救援另安排人
0 赞 0 踩 [回复]举报
阴雨天 26-07-21
不合法
EHS-DL 26-07-21
根据《建筑消防设施的维护管理》,消防控制室应实行每日24小时值班制度,每班人员应不少于2人,因此值班人员应当坚守岗位,不能离开消防控制室开展防火巡查。同时新职业标准去除消防安全管理职责后,单位消防值班人员的防火巡查、检查职责已不复存在,只需看好火灾自动报警系统、会联动操作启动设备、会进行火灾处置就可以了。
2 赞 0 踩 [回复]举报
轻淡描写 回复: EHS-DL26-07-21
主要是企业管理人员不认为这不合适
EHS-DL 回复: 轻淡描写26-07-22
企业管理人员留有文字证明就是他违章指挥在先,消控值班人员留好证据,履职避险。
YLEM 26-07-21
不合规不合法,要求2人同时值班。
吉祥哥 26-07-21
消控室持证值班人员的岗位就是消防控制室,就算出现真实的火灾,他们2人也不能离开控制室,否则算擅离职守,一旦追究可能会担责。单位管理人员安排他们外出做其他的工作,就算和消防安全相关也不合规。
李勤 26-07-21
不合规,控制室双人任何时候都不应离开控制室。因为火灾时一个人启动设备,实时观察设备运行情况,启动相应设备;另一个人拨打、接通电话、启动消防语音广播、联系各相关部门组织疏散、启动设备、联系各部门人员;两个人都忙不过来。
沉默 26-07-27
问就是不合规