丙类1级多层仓库,在增加消防性能的情况下,能否突破3000平方的防火分区?
提 交
共 4 回答
消防痴呆 26-07-16
建筑防火设计规范3.3.1
0 赞 0 踩 [回复]举报
胡胡203 26-07-18
仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍。
Joe-Super 回复: 胡胡20326-07-22
增加一倍只有2400平方
李勤 26-07-20
最新问题
关闭
增加一倍只有2400平方