独立建造的半地下室消防水泵房可以只设置检修楼梯吗。

独立建造的半地下室消防水泵房,火灾危险性很低。在首层位置设置局部的检修平台,再通过检修楼梯(不是爬梯)下至半地下的消防水泵房,是否符合要求?

请写下您的评论评论

共 9 评论

jawha 26-08-04

规范条文看是不允许的,但这样做,安全性很高。

2 赞 0 踩 [回复]举报

小柚 26-08-06

应该是不行,需设置楼梯直通室外,需设置两个安全出口

0 赞 0 踩 [回复]举报

阿杜028 26-08-11

一体化泵房就可以

1 赞 0 踩 [回复]举报

834.1 26-08-13

1

0 赞 0 踩 [回复]举报

小毛驴儿 26-09-17


0 赞 0 踩 [回复]举报

小毛驴儿 26-09-17


1 赞 0 踩 [回复]举报

小毛驴儿 26-09-17

个把

0 赞 0 踩 [回复]举报

蓝鹰 26-10-10

规范不支持

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-10-28

若首层检修平台是露天的,把这组楼梯明确按‌室外疏散楼梯‌做法设计应该可行;若平台/楼梯位于有围护结构的建筑内部,就应把它做成‌封闭楼梯间‌,仅设开敞的检修楼梯存在被审图或验收否定的风险。落地时结合项目所在地的审图尺度执行。

0 赞 0 踩 [回复]举报