配电房内有一台双电源配电箱,里面接了空调、事故排风(平常排风)机、正常照明、换气扇、插座、消防24v外控电源、应急照明集中电源等。现在设计提出火灾发生时要切断非消防电源,是不是除了后面2个都得切电?还有就是事故风机到底是控制防火阀关闭连锁风机停止还是一步到位直接切上端电?
提 交
共 2 回答
阴雨天 26-07-14
除了后面2个都得切电
1 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-07-14
除了后面2个,其它都可以切非。事故风机一般不用设置联锁启闭的,人工控制也行。
最新问题
关闭