该建筑设计按照建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)执行,该建筑为7层酒店,封闭楼梯间在首层未直通室外,假如木门1#彻底采用实墙封闭,防火门1#可不可以拆除?木门2#和大厅疏散走道间需要设置防火门吗还是必须采用1小时的防火隔墙进行分隔?感谢大家解惑
提 交
共 5 回答
消防网友62117 26-07-09
防火门1#不可以拆除,防火门3#个人认为可以拆除,此时地上地下共用扩大封闭楼梯间,餐厅与疏散走道应采用2h防火隔墙+乙级防火门做分隔,另注:人员密集场所的疏散门净宽不小于1.4m
0 赞 0 踩 [回复]举报
阴雨天 26-07-09
木门1#是安全出口,不能彻底采用实墙封闭。防火门1#不可以拆除,可以采用实墙封闭。木门2#不需要防火门。
多喝热水少做梦 回复: 阴雨天26-07-09
餐厅有独立的安全出口,这里不考虑餐厅及大厅的疏散
阴雨天 回复: 多喝热水少做梦26-07-09
上面如果是餐厅那木门1#就有问题了,楼梯间的门除了首层通向室外的可以用木门,其它都不能用木门
EHS-DL 26-07-09
我认为木门1#可以采用实墙封闭,但防火门1#不可以拆除。防火门1#是地上封闭楼梯间通向扩大区域的分隔构件,拆除后会直接破坏封闭楼梯间的防火防烟完整性。
木门2#得改防火门,按照规范要求,扩大的封闭楼梯间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门,将它和其他功能区域(餐厅、普通大厅)完全分隔开。