消防问答 > 应急照明疏散指示 提问

应急照明灯

消防应急照明灯电源接引可以使用插座吗

请写下您的回答回答

共 6 回答

阴雨天 26-07-09

按规范不行,实际都是这样做的,默认允许做。

0 0 [回复]举报

消防网友62117 26-07-09

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018

4.5.5 采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接

0 0 [回复]举报

托马斯 26-07-09

在老的GB里没有要求,所以有了很多使用插头的应急照明灯。

但新GB里,很多要求,不允许使用插头连接。主要是拨插头的这种情况太多了,影响使用。

建议,加强管理,尽量更换为不使用插头的应急照明灯。老的应急照明灯逐步更换。未更换之前,现场张贴明显标识“应急照明,严禁拨除”

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-07-09

看地方要求,不少地方时要求不能使用插座,剪掉插头后直接接线进入供电系统。也有些地方认为应急照明电源比较高,不借助梯子等“工具”也插拔不了,所以高处的插头应急照明貌似也可以未整改。在规范看来得专用插头。看一下下面图片做法就比较好。


0 0 [回复]举报

李勤 26-07-10

规范要求直接连接 ,或有锁具 。主要目的防止插座挪作它用

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-07-10

规范普通插座不行,现实很多普通插座,然后都是拔了,省电,故障很吵。

0 0 [回复]举报