只要是建筑面积大于300平米的厂房或者仓库必须设置室内消火栓系统吗?不分甲乙丙丁戊?不分层数?
提 交
共 7 回答
鸡蛋饼 26-07-06
你这是针对浙江的工业企业火灾防控八项硬措施吗?硬措施要求的火灾危险性为丙类以及生产车间和仓库面积大于300平米的需要安装自动喷淋系统
0 赞 0 踩 [回复]举报
阴雨天 26-07-06
8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统: 1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房; 2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;
jjx 26-07-07
丁戊类不用,卷盘或水龙就可以
EHS-DL 26-07-07
首先是占地面积,不是建筑面积。另外丁戊类有条件的可以豁免。详见《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 26-07-08
1.规范要求的占地面积,不是建筑面积。
2.甲乙类厂房如存放物品不能用水灭火或 遇水发生放热、爆炸特殊场所也不适用
小唐12321 26-07-09
规范占地300以上甲乙丙工业