消防问答 > 火灾自动报警 提问

原有建筑的部分房间新增气体灭火分区,消防控制室新增一台火灾报警控制器为气灭分区使用,原有主机和新增主机需要通信吗

原有建筑的部分房间新增气体灭火分区,在不影响现有消防系统的前提下,原有烟感等末端均不改变,在新增气灭分区内增加烟感温感,与气灭控制器联动,消防控制室新增一台火灾报警控制器,专门为气灭控制器使用,原有消防系统与新增系统并列运行,原有主机和新增主机需要通信吗?不通信的话影响消防验收吗?

请写下您的回答回答

共 10 回答

李勤 26-06-04

0 0 [回复]举报

小美123   回复: 李勤26-06-05

如果新设置的是联动型火灾报警控制器呢

0 0 [回复]举报

火龙传说 26-06-04

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013要求,新增的火灾报警控制器(用于气体灭火分区)与原有主机之间需要建立通信联系。

规范明确,系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器等设备,应能通过总线或专用线路实现相互间的信息传输与联动控制。新增主机负责气体灭火分区的报警及控制,原有主机管理建筑其他区域的消防系统,两者通信可确保:

1. 火灾信息互通,消防控制室能全面掌握建筑整体火情;

2. 实现跨分区联动(如气体灭火启动时,相关区域的排烟、通风等系统按逻辑联动);

3. 满足消防系统整体性监控要求,符合消防验收标准。

实际施工中,可通过消防专用通信线路(如RS485总线、以太网等)连接,确保信息传输可靠,具体方式需结合系统兼容情况及设计方案确定。

0 0 [回复]举报

小美123   回复: 火龙传说26-06-05

这具体这本规范里的哪条呀

0 0 [回复]举报

小唐12321 26-06-05

好像没要求气体灭火联动全楼广播,但是不联动又说不过去,问问住建

0 0 [回复]举报

小美123   回复: 小唐1232126-06-05

这次就是想在新增气灭区设置气灭控制器联动钢瓶启动和事故后通风实现灭火,原有消防系统也是正常运行的

0 0 [回复]举报

阴雨天 26-06-05

需要通信,没必要增加主机,气灭直接接入旧主机就行了

0 0 [回复]举报

小美123   回复: 阴雨天26-06-05

原有主机是很多年前的,维保人员说有兼容性,无法实现通讯,所以设置一个新的报警主机

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-06-05

我认为不一定需要原有主机和新增主机之间通信,具体要看依据哪条设计规范,也就是还需要看当地审批部门人员的偏好。

因为按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.4.5条 就是防护区气灭控制器直接连接的火灾探测器报警信息、选择阀动作信号、压力开关动作信号得传给主机(指的是消防联动控制器),第4.4.6条 手/自状态信号得传给主机(指的是消防联动控制器);而按照GB50370-2005气灭设计规第5.0.7条 及条文说明就是 火灾信息、灭火动作、手/自状态和系统设备故障信息得反馈给消防控制室。(此规范未有说反馈至主机,我理解就是在消控室能看到这些信息就可以,甚至你气灭控制器在消控室也可以收到这些反馈信息,当然,你说的新增一台主机为气灭系统服务,也是一样可以在消控室看到相关反馈信息,所以不一定反馈到原有主机上)。

1 0 [回复]举报

小美123   回复: EHS-DL26-06-05

我理解也是这样的,信息都传送至消控室了,也有人值班,就是不知道两个主机之间需要通信依据哪本规范

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭