《建筑防火通用规范》2.2.4设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间,在楼梯间的顶部或最上一层外墙上应设置常闭应急排烟窗,且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。
请问,地下两层封闭楼梯间靠建筑外墙(但开窗条件有限),设置机械加压送风系统,是否必须设置应急排烟窗?排烟窗面积是多少?是按照净面积还是窗洞口面积计算?设置高度有没有要求?执行此条文后是不是《建筑防烟排烟系统技术标准》3.3.11条可不再执行?
另外咨询,是否都可以理解为防烟系统的窗面积按照窗洞口面积计算,排烟系统的窗面积按照窗开启扇净面积计算?