规范要求大于1.2米排管下增设下喷,如果大于1.2米的一排桥架或者一排管道,桥架之间缝隙及管道之间缝隙比较大(10-20公分)还用增设下喷吗?
提 交
共 2 回答
李勤 26-06-01
需要,规范要求大于1.2需增设,你不能自己拿他当格栅网格认为
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-06-01
一般就只看这排管整体遮挡宽度,不看管间间隔大小。 整体宽度大于1.2m,下设喷头跑不掉,排管间间隔比较大可能还得增设挡水板。