规范要求大于1.2米排管下增设喷头,如果排管间间隔比较大,还用增设下喷吗?
提 交
共 3 回答
小唐12321 26-06-01
不懂你说的多大,实在不懂你就看看喷水强度够不够,下面一平米一分钟能接到多少水
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-06-01
一般就只看这排管整体遮挡宽度,不看管间间隔大小。 整体宽度大于1.2m,下设喷头跑不掉,排管间间隔比较大可能还得增设挡水板。
李勤 26-06-01
需要,规范要求大于1.2需增设,你不能拿他做当格栅网格