仓鼠 26-05-28
比如你算出最多人的层数为1200人,比如4层的话就按照大于等于4层每100人疏散宽度1米算,那一共就是需要12米的疏散宽度,算你一整层一个区,那你该层如果有9个疏散门,那么第一句话的意思就是12除以9得到该门最小疏散宽度为1.333米,但你是人员密集场所有要求门不小于1.4米那就每个门至少就1.4算
然后你如果有5个楼梯间,那么12除以5得出2.4米,那么你的楼梯间和楼梯间门至少就得2.4米宽度
楼梯间的就只算最多人的一层,每层各自的疏散门口按照每层需要疏散的人数计算,因为本层只疏散本层的人员
然后还有一点是,营业厅的只有内部人员使用的储藏室等内部使用场所可以不计入计算面积,该区域不属于公共区域,餐厅的厨房的话还是有疏散要求得算
先算下面表多少平方米算多少人,然后根据上面表格每一百人需要多少米疏散宽度



第一句的意思是不是每层的房间疏散门的疏散宽度只计算那个房间的人数,还有就是那个房间(营业厅)内部的疏散宽度也按照这个计算结果来确定