消防维保报告火灾自动报警系统主机有多少故障判定为不合格

是有故障就判定不合格还是故障率低于多少判定不合格。

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 26-05-26

原则上有一个就是故障,因为你在小蜜蜂系统中填写正常和故障的数量,如果只有一个故障,你结论写正常能对的上吗?

但是竣工验收规范有个百分比有个A/B/C缺陷项及比例

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-05-26

消防工程竣工验收时对全系统缺陷项的统计中,有个A/B/C缺陷项及比例,但是不适用于日常维保中对“几个点位故障算不合格”的判定。有个别探测器故障,就手换上新的,应该就能恢复正常。恢复不了正常,那维保报告建议栏写明:“个别探测器存在故障点,需立即修复以免影响系统探测和联动完整性。写明具体需维修故障点位信息。”

0 赞 0 踩 [回复]举报