非持续型应急照明灯不能正常关闭什么原因?

火灾自动报警系统测试时,集中控制集中电源非持续型应急灯应急点亮,测试完后不能正常关闭,请问什么原因?

请写下您的回答回答

共 3 回答

EHS-DL 26-05-26

1. 应急照明控制器未复位;‌2. 集中电源输出模式未切换;3. 灯具通讯或驱动板死机;‌4. 强启硬线接线错误或短接。

0 赞 0 踩 [回复]举报

与笑同行 26-06-01

谢谢!

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-14

取自普通照明配电箱的集中电源的电压信号应带电,否则就默认失压点亮。

0 赞 0 踩 [回复]举报