消防问答 > 建筑防火 提问

防火分隔问题

一层钢结构厂房面积3000平方米分租给二家丙类企业,独立疏散满足要求,是否要设置防火墙分隔,钢结构高大空间无法设置防火墙,是否可用全覆盖喷淋就行?(因为没有超防火分区面积,是否要防火墙分隔,有条文依据吗?)

请写下您的回答回答

共 1 回答

佑与宇 26-05-14

喷淋系统的作用是允许你把防火分区面积做大,但它不能替代作为物理分隔的防火墙或防火卷帘。所以还是相当于两个企业,两个防火分区

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭