消防问答 > 防烟排烟 提问

关于风管穿过防火隔墙的防火阀两侧2米范围内采取防火保护措施的问题

图纸设计说明写了普通风管需要3cm厚(耐火1小时)穿墙风管2米内需要6cm厚的防火包裹(耐火2小时)P3

但是在图纸上P2只有2个区域标注了2小时耐火极限,其它地方P1没标注的按多长时间算呢?

有几处P4是从竖井风管到电梯前室水平风管,这段是正常防火包裹还是按穿墙2米内包裹计算?

我们是想着除了图纸上标注2小时的地方用6cm厚的,其它地方和穿墙地方都是3cm厚不知道行不行?

问了别人施工的,都是和我们说穿墙2米用的是防火板几乎很少见到防火卷材,但是我查看规范也没说必须要防火板,问下大家实际情况是怎么施工的?

请写下您的回答回答

共 5 回答

EHS-DL 26-05-07

P1没标注的按1小时耐火极限算就可以,但是有标注2小时耐火极限的、所有穿墙两侧2米范围内都按照“耐火2小时”执行;穿墙2米采用防火板比较常见,刚性好,易于在狭小、异形的穿墙洞口处拼接、固定,用防火卷材则比较难以保障平整度,想搞好平整度则施工耗时长,辅材(钢带、焊钉)和人工成本可能更高,规范里没有说防火卷材不可以,但是穿墙两侧2米范围内防火板保护更可靠、观感更好‌,是行业通行做法。

2 0 [回复]举报

17   回复: EHS-DL26-05-08

谢谢。再请问下地库风机房防火隔墙是1小时还是2小时呢?

0 0 [回复]举报

EHS-DL   回复: 1726-05-09

应该是2小时防火隔墙,依据是《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》


0 0 [回复]举报

17   回复: EHS-DL26-05-09

我也查到这个规范,所以感觉图纸上设计的有问题,应该除去特殊要求外穿墙的地方也是2小时。

0 0 [回复]举报

潘天坤 26-05-26

可以结合规范要求跟设计互相映照,不同部位的墙体有不同耐火极限要求


楼主图纸画的主要是加压送风,这边先讨论加压送风系统,根据规范要求:水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h,那么未设置在吊顶内的水平段加压送风管道耐火极限就是不低于1小时


地下室风机房和前室墙体的耐火极限不应低于2小时,所以地下室风机房和前室防火阀2米范围内的风管耐火极限不应小于2小时,也可以直接按照设计要求整段风管采用不低于2小时耐火极限的防火保护措施


风井墙体耐火极限不低于1小时,与风井连接的防火阀两侧的2米范围内的加压送风管耐火极限不低于1小时,前室防火阀两侧2米范围内的加压送风管耐火极限不低于2小时,其余风井到电梯前室之间的(非前室防火阀两侧2米范围内的)水平加压送风管耐火极限可以按设计要求执行,设计没有标注的可以按规范要求1小时执行


1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭