像这种卷帘门是不是都不是疏散通道只需要一步降到底的?
疏散通道是不是得看疏散指示指向有没有穿过卷帘门?
我看了下图纸卷帘门位置都没有疏散指示指向,每个防火分区内都可以从单体楼疏散通道到地面。
提 交
共 8 回答
李勤 26-04-30
地上扶梯周围哪种不存在人员疏散情况,你这地下存在人员疏散可能得不属于
1 赞 0 踩 [回复]举报
能斯特方程 26-04-30
这个是车库,在独立防火分区划分独立疏散路径不就行了。其他建筑疏散通道很容易辨识的。
EHS-DL 26-04-30
维保中发现,主车道上防火卷帘大概率是设置成两步降,其它可能是一步降。GB50067-2014第6.0.1条(强条)说了人员疏散通道与车辆疏散通道是分开的,现实中存在以汽车疏散车道作为“预留逃生通道”而设置成两步降。
3 赞 0 踩 [回复]举报
阳明心 26-04-30
虽然卷帘位置向两边疏散,但也属于疏散通道,不能一步降。
阴雨天 26-04-30
地库的卷帘都不是疏散通道,但是地库都是两步降的
18908214406 26-04-30
条列说明中有说明确 4.6.3条 地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置
EHS-DL 26-05-06
根据 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》第4.6.3条文说明,规范里应该就要求是两步降,但是现实生活中,并非严格执行的。
2 赞 0 踩 [回复]举报
17 回复: EHS-DL26-05-06
我们现场设置了两步降,只不过得拿出依旧让设计竣工图上显示。
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭
我们现场设置了两步降,只不过得拿出依旧让设计竣工图上显示。