需要设置,但出口标志灯有区别。
根据建筑防火通用规范 GB55037-2022三、术语中关于疏散出口的定义包括安全出口和房间疏散门。
安全出口和疏散出口上方设置的出口标志灯应有所区别,安全出口上方设置的标志灯的指示面板应有“安全出口”字样的文字标识,而疏散出口上方设置的标志灯的指示面板不应有“安全出口”字样的文字标识。
周家斌 26-04-18
公共建筑里的会议室(办公楼、酒店、学校等) 建筑面积>400㎡ 必须设:疏散门正上方装出口标志灯(“安全出口” 或 “疏散出口”) 必须设:疏散照明(地面最低照度≥3lx)
建筑面积≤400㎡ 不强制在房间内设疏散照明和方向标志 但:房间内最远点到疏散门直线距离>15m 时 应在疏散门上方设出口标志灯




石油天然气场站一般情况下只有本单位的人员才能进入,正常情况只有内部人员在