室内消火栓系统采用市政管网进行供水,在主管道已经安装了阀门,是否需要在消火栓栓前的DN65的管道上安装蝶阀以便单独控制这一个消火栓,是否有相应的技术规范要求。
提 交
共 6 回答
追风赶月 26-04-14
施工一般参照审图的图纸进行安装,查看图纸,如有则安装;
如果设计无此阀门,后期维保或者管理需要的话,可以单独加阀门。
1 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 26-04-14
不用
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS-DL 26-04-14
没有这样的规范要求,主管道已安装了阀门,没有必要单独控制这一个消火栓而设置蝶阀,而且容易因为这个蝶阀未打开而误事。详见 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
2 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 26-04-14
从满足规范要求和方便系统维护管理、保障消防供水可靠性等方面考虑,宜在消火栓栓前 DN65 管道上安装蝶阀。
李勤 26-04-14
没有
敢禁言我就删除你 26-04-16
每个消火栓栓口处就有一个角阀, 不用另外加阀