采用电加热预成品饭菜的厨房,需不需要做防火分隔。3层办公楼,厨房在首层最边上
提 交
共 3 回答
仓鼠 26-04-08
公共的厨房都要设置,不区分电或者火,因为油烟管道及其内的可燃物都是易燃区域
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 26-04-08
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 4.1.3 条第 2 款规定,除居住建筑中的套内自用厨房可不分格外,建筑内的厨房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于 1.00h 的楼板与其他区域分隔。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。因此,无论厨房是采用明火加热还是电加热,只要不是居住建筑中的套内自用厨房,均应进行防火分隔。
小唐12321 26-04-08
个人觉得不用,不使用明火都还好。