EHS-DL 26-04-08
可以。在满足完整包覆、连续覆盖、提供检测报告的前提下,6cm厚硅酸盐纤维防火卷材可替代传统防火板用于风管穿越防火墙部位。连续包覆穿越段风管全长(含穿墙两侧各≥2.0m范围),并与风管本体防火层无缝衔接,不得仅局部包裹穿墙孔洞。经国家认可检测机构依据GB/T 17428出具整体风管耐火极限≥2.0h的型式检验报告,且现场做法与报告一致,完全没问题。
我看常规做法都是2米范围内做防火板,但我们地库风管选用的是3cm厚的硅酸盐纤维防火卷材来防火,那像穿墙部分能不能直接选用6cm厚(设计说明上说可以满足2小时)防火卷材,不仅施工方便还好看,防火板不好弄。
你好,你说的连续覆盖是不是意思说防火墙内外各2米+墙内部分?那其余部分还是按设计要求3cm厚度没问题吧?那我3cm+3cm这种不可取吧?