建筑内天井是否,可以开窗?

一栋20层的旅馆,封闭走廊,卫生间是否可以向内天井开窗通风?内走廊是否可以向内天井开窗通风?

请写下您的回答回答

共 9 回答

周家斌 26-03-26

不行。成烟囱了

1 赞 0 踩 [回复]举报

建筑ren   回复: 周家斌26-04-02

改成不开启的防火窗,可以吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-03-26

卫生间和封闭走廊均禁止向内天井开窗通风。向内天井开窗会导致湿气、异味、细菌在天井内积聚,形成“污染气团”,通过电梯井、管井向上扩散,污染上层客房。同时内天井若作为排烟通道,火灾时极易形成“烟囱效应”,加速烟气垂直蔓延,导致疏散楼梯间、前室被烟气灌满,严重威胁人员生命安全。

2 赞 0 踩 [回复]举报

vicher 26-03-27

各地区对内天井开窗有相关要求,具体详见以下链接:https://b.1190119.com/dayi/article-10813.htm

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 26-04-01

不可以,一旦发生火灾很产生烟囱效应

1 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇 26-04-02

对于20层的高层旅馆,最稳妥且合规的做法是:封闭所有向内天井的窗户。卫生间通风应采用机械排风系统(通过风井排至屋顶),内走廊则必须保持实体墙的封闭性以确保消防安全。

0 赞 0 踩 [回复]举报

建筑ren   回复: 佑与宇26-04-02

改成不开启的防火窗,可以吗

0 赞 0 踩 [回复]举报

佑与宇   回复: 建筑ren26-04-07

改成不开启的防火窗”是可行的,但前提是:
必须采用甲级防火窗(固定式或自闭式)。
必须同步设计机械排烟和通风系统,弥补窗户不可开启的功能缺失。
必须复核窗槛墙高度(建议≥1.5m)是否符合当地消防指南。
如果不想增加机械系统的成本和复杂度,直接砌墙封堵依然是20层高层旅馆最省心、最不容易出错的“终极方案”。

1 赞 0 踩 [回复]举报

建筑ren   回复: 佑与宇26-04-07

老师,1.机械排烟和通风系统,是给天井设置吗?还是给天井相邻的客房(公寓)设置?还是给楼梯间和楼梯间前室设置?2.开向封闭走廊侧的窗户,是否必须取消,然后砌墙封堵?

0 赞 0 踩 [回复]举报