请教各位同仁:
1、当室内配电房气体灭火主机接收到2路火灾信号时会启动气体灭火系统。但是启动的信息反馈到火灾自动报警系统后,火灾报警系统需要联动启动吗?
按理说配电房间也属于室内部分,为啥做联动检测的时候没要求火灾自动报警系统也参与联动。是因为担心影响其他人的正常使用,还是就没有这个规定。
2、配电房联动时,需要强切的非消防电源是否包括从配电房出去的所有非消防电源,是从开关柜切断吗?平常设计中常见的是在配电箱中切断,哪种方式更合理?
提 交
共 2 回答
吴晨 26-03-24
1.气灭不需要联动报警系统启动。他有自己的联动方式。
2.两种都可以
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 26-03-24
不需要火灾报警系统额外 “再联动”,但必须接收反馈并记录。只切 “防护区内非消防电源”,不切所有外送电源。