消防问答 > 灭火救援 提问

消防通道问题

3.4.1 工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。
3.4.2 下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道:
    1 高层厂房,占地面积大于3000m²的单、多层甲、乙、丙类厂房;
    2 占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库;
    3 飞机库。
各位大神:3.4.1 要求建筑周边可以通消防车,但是3.4.2 特殊情况可以不设置消防通道 是不是有点矛盾?如果不设置消防通道,可能就不能通车。

请写下您的回答回答

共 4 回答

吴晨 26-03-24

3.4.2是需要2条长边消防车道,不是不设置

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-03-24

3.4.2说的是至少沿建筑两条长边设置消防车道的情景,没说不设置消防车道哦。

0 0 [回复]举报

jinyanwu 26-03-25

个人意见,仅供参考:

1、3.4.1主要说的是应设置消防通道,最好是设置环形车道;

2、3.4.2说的是特殊情况,至少要沿两个长边设置;

0 0 [回复]举报

李勤 26-04-01

3.4.1说的是工业区 或 建筑区、街区  沿的主干道能够通行消防车道,并能进入内部道路和街区

3.4.2 说的是沿“建筑”(不是街区、工业区)至少两个长边消防车道

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭