住宅的户门最小净宽度是0.9m还是0.8m?

住宅的户门最小净宽度是0.9m还是0.8m?

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友62546 21-07-05

0.9

1 赞 0 踩 [回复]举报

江小余 21-07-05

5.5.30 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

1 赞 0 踩 [回复]举报

天安云 21-07-12

不少于0.9m是符合规范的

1 赞 0 踩 [回复]举报

电梯 21-07-16

0.8是之前流传的意见稿的说法,至今并未发布。如果考试仍以现规范的0.9为准。

0 赞 0 踩 [回复]举报