关于排烟风机控制柜设置位置的问题

排烟风机控制柜设置在机房最里侧,不太便于操作检修,这种有问题吗,是否违反了哪条规范。

请写下您的回答回答

共 5 回答

小唐12321 26-03-11

没违反规范,只是不方便

0 0 [回复]举报

仓鼠 26-03-11

6.5.2条是要求里面至少有一个通行通道以便于维修的

1 0 [回复]举报

李勤 26-03-11

1 0 [回复]举报

EHS-DL 26-03-12

没违反规范,不方便操作检修,注意距离风机距离至少要大于600mm。

0 0 [回复]举报

老王 26-03-12

这种的遇到过,控制箱被风机和风筒圈死在里面,没有通道过去操作。但是满足600。当时验收的给过了,这个不合理但合规的设置,希望以后有明确的规范要求出来吧



0 0 [回复]举报