单层的面积1500㎡以上的戊类厂房,顶棚是否可以继续使用泡沫夹心彩钢板呢?
提 交
共 5 回答
岙庙人生 26-02-25
不可以。
根据 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)
3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。
0 赞 0 踩 [回复]举报
我是小鱼鱼 26-02-25
建规3.2.16,如果选用的泡沫夹心板是不燃材料的,可以
面包的诱惑 回复: 我是小鱼鱼26-03-05
燃烧性能可以达到,但是耐火极限达不到吧,外面铁皮一烧就没了
EHS-DL 26-02-25
不可以,芯材需要不燃。
李勤 26-02-25