一、挡烟垂壁高度的计算基准(储烟仓厚度)
- 以最低吊顶高度为基准:储烟仓厚度应根据防烟分区内最低处的吊顶高度(即最小净高)计算。
- 当采用机械排烟时:储烟仓厚度 ≥ 空间最小净高的10%,且≥500mm(如最小净高4m,则储烟仓≥0.4m,但需取≥500mm)。当采用自然排烟时:储烟仓厚度 ≥ 空间最小净高的20%,且≥500mm。
- 吊顶特殊情形的处理:
- 若吊顶开孔率≤25%或开孔不均匀,吊顶内空间高度不得计入净高,此时净高从吊顶下沿起算。
二、最小清晰高度的计算基准
- 以最高疏散楼层的层高为基准:
- 对于单层空间:取该空间的实际净高(即最低吊顶高度)计算。对于多层连通空间(如中庭):取最高疏散楼层的层高(H′)计算。
- 计算公式:
- 净高≤3m的区域:最小清晰高度 ≥ 净高的1/2(如净高2.8m,则≥1.4m)。
- 净高>3m的区域:最小清晰高度=1.6+0.1×H′(H′为上述基准高度)。
- 同一防烟分区的特殊处理:
- 若分区内存在不同净高,最小清晰高度应取各区域计算结果的最大值,且储烟仓需覆盖净高最低区域。
- 以最高疏散楼层的层高为基准: