消防问答 > 安全疏散 提问

关于《通规》7.1.10条第三款的理解

有个5层带一层地下建筑,地下室和地上公用楼梯间见图一所示。审图机构说这个布置不符合《通规》7.1.10条第三款的要求,需要改成图二所示。各位看看图一楼梯布置违反规范吗?

请写下您的回答回答

共 12 回答

Try 26-02-02

图一的通地下的楼梯和图二的走向不一样是咋回事?这一部楼梯是下行还是上行逃生的?

0 赞 0 踩 [回复]举报

YMG   回复: Try26-02-03

起步的方向不一样。图一地下室从右边下,利用大厅疏散到室外,图二改成从左边下。单独辟出一个通向室外的通道,与大厅没有关联。

0 赞 0 踩 [回复]举报

scool 26-02-03

图一是不符合的,但不一定要按照图二这样改

0 赞 0 踩 [回复]举报

YMG   回复: scool26-02-03

图一参照《通规》应用指南后面的图示,和图示一样的做法。




0 赞 0 踩 [回复]举报

scool   回复: YMG26-02-03

0 赞 0 踩 [回复]举报

YMG   回复: scool26-02-05

就是有点搞不明白,按照图示16中的其中一个设计了,也不行。这个图示不是误导吗。怎么能让人信服


0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-02-03

地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间两者安全出口一般认为不应太近,参考《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

0 赞 0 踩 [回复]举报

YMG   回复: EHS-DL26-02-03

《通规》应用指南7.1.10条的附图是这样的。上楼和下地下室的门并排在一起。这个又如何理解?


0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL   回复: YMG26-02-03

主要受限于图集的效力。其实我也认为图一那种设计也不是完全不行,符合不小于2小时无开口防火隔墙分隔且往地下室入口至少乙级防火门,并且一定要做好标识,防止逃生时候地上、地下互串通,问题应该不大。只是现在很多地方审图都要求地上、地下疏散各自相对独立,不互通,所以出现现在很多商业楼从地下停车场没办法走楼梯直接到2楼3楼啥的。。。

1 赞 0 踩 [回复]举报

消防123打工 26-02-05

图一符合建规,不符合通规,图二符合通规,通规新改了,地上地下安全出口必须分开。

建规: 2 应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。

通规: 3 地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;

0 赞 0 踩 [回复]举报

dajieren 26-02-06

图一地下楼梯需要封闭楼梯间,要直通室外,你这个地上没有靠外墙,所以采用封闭楼梯间或防烟楼梯间,底部采用扩大封闭楼梯间或扩大前室处理也能满足要求,但是也要直通室外或采用扩大解决。根据有些地方规定,你图一的首层如果能满足是个扩大前室要求下,认作是安全区域,允许地下楼梯和地上楼梯的门均开向此安全区域。就跟通规图示16要求一致的。显然,你图一没有满足,可以修改一下也行,不一定非按图二改,当然还得按当地的要求来。

0 赞 0 踩 [回复]举报

YMG   回复: dajieren26-02-11

图一中,开向大厅的门,除了卫生间门外,都采用甲级防火门,套用扩大前室的概念。审图老师不认可,最后不得已,才修改为图二,牺牲了大厅的面积,业主又不高兴。如果修改为图三这样是不是好一点。更接近《通规》图7-16中的示例图。

网上找到另一专家的《通规》宣讲如下:地下室上到一层,采用扩大的封闭楼梯间疏散。



0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭