应急照明集中电源集中控制器是否应显示应急灯的点亮状态?

集中控制集中电源应急照明系统中,持续型应急灯未节电点亮是什么原因?未节电点亮的状态是否应在集中控制器上显示?

请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 26-03-17

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018),集中控制器应能显示所有配接灯具的工作状态,包括持续型灯具的正常、节电、故障、应急等状态。持续型应急灯未节电点亮多由控制逻辑、通讯链路、电源或灯具本体故障导致;该状态必须在集中控制器上显示,且故障告警需同步推送,确保系统合规运行与及时处置。

0 赞 0 踩 [回复]举报

sail 26-08-14

系统故障。

0 赞 0 踩 [回复]举报