给你个参考《精细化工企业工程设计防火标准》 GB51283-2020(2020年版)
8.2.5 受工艺特点或自然条件限制必须布置在封闭式厂房内的多层构架设备平台,若各层设备平台板采用格栅板时,该格栅板平台可作为操作平台或检修平台,该平台面积可不计入所在防火分区的建筑面积内,并应符合下列规定:(本处已按勘误表要求修改) 1 有围护结构的无人员操作的辅助功能房间形成的封闭区域所占面积应小于该楼层面积的5%; 2 操作人员总数应少于10人; 3 各层应设置自动灭火系统,并宜采用雨淋自动喷水灭火系统; 4 各层设备平台疏散要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定; 5 格栅板透空率不应低于50%; 6 屋顶宜设易熔性采光带,采光带面积不宜小于屋面面积的15%;外墙面应设置采光带或采光窗,任一层外墙室内净高度的1/2以上设置的采光带或采光窗有效面积应大于该层四周外墙体总表面面积的25%。外墙及屋顶采光带或采光窗应均匀布置。
平台采用花纹钢板(等效于格栅板),透空率通常≥50%,符合《精细化工企业工程设计防火标准》中“格栅板平台可不计入防火分区建筑面积”的要求。同时平台使用人数≤10人,且为操作/检修功能,无人员长期驻留,满足“局部设置、疏散符合规范”的条件。若平台设置自动灭火系统(如雨淋系统),更符合豁免要求。


老师您好,花纹钢板无透光率,无法满足您说的规范,这样是不是只能定性为多层厂房