大于200平米的一层上人屋面,做休闲茶座,需要两部疏散楼梯吗?

一层平房250平米,想利用上人屋面做休闲茶座,需要2部疏散楼梯吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

赵吏 26-01-05

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)如果该休闲茶座位于一、二级耐火等级的建筑内,且满足“每层建筑面积≤200㎡、人数≤50人”的条件,可以只设一部疏散楼梯;若超过任一条件(如面积>200㎡或人数>50人),则需设两部疏散楼梯16。

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 26-01-06

应该要设置两部疏散楼梯,该项目位于人员活动的公共建筑,建筑面积大于200㎡的单层公共建筑‌,也应设置不少于2部疏散楼梯。

0 0 [回复]举报

李勤 26-01-06

大于200平米的的多层建筑应设置2部疏散楼梯,不在减免楼梯的范畴。

0 0 [回复]举报