消防问答 > 建筑防火 提问

仓库存储问题

如果丙类仓库,存放一丁点甲类物质,那仓库的性质要定义为甲类吗?实验用的甲类药剂,存储在专用的防爆柜内。是专门设置甲类仓库吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

消防网友68723 26-01-07

3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。

0 0 [回复]举报

赵吏 26-01-07

     《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。

      条文解释:3.1.4 本条规定了同一座仓库或其中同一防火分区内存在多种火灾危险性的物质时,确定该建筑或区域火灾危险性的原则。     一个防火分区内存放多种可燃物时,火灾危险性分类原则应按其中火灾危险性大的确定。当数种火灾危险性不同的物品存放在一起时,建筑的耐火等级、允许层数和允许面积均要求按最危险者的要求确定。如:同一座仓库存放有甲、乙、丙三类物品,仓库就需要按甲类储存物品仓库的要求设计。     此外,甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品,必须分间、分库储存,并在醒目处标明储存物品的名称,性质和灭火方法。因此,为了有利于安全和便于管理,同一座仓库或其中同一个防火分区内,要尽量储存一种物品。如有困难需将数种物品存放在一座仓库或同一个防火分区内时,存储过程中要采取分区域布置,但性质相互抵触或灭火方法不同的物品不允许存放在一起。

0 0 [回复]举报

滴滴哒 26-01-07

实验室一点点甲类,就用防爆柜放实验室里

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-01-07

该种情况仓库性质是定为甲类,依据就是《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.1.4条。

若甲类药剂‌仅临时存放于实验室防爆柜内,且不构成“仓库”功能‌(如无库存台账、无批量进出、非集中管理),可不按甲类仓库管理; ‌若作为“储存点”使用(如存放多瓶、长期备用),则建议按甲类仓库设计‌。

1 0 [回复]举报

李勤 26-01-08

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭