预作用系统,却设计安装普通标准喷头?这一设计符合规范么?

冬季寒冷区域,自动喷水灭火系统设计为不带充气装置的预作用系统,下喷喷头设计为普通标准喷头,该设计是否符合消防规范?

请写下您的回答回答

共 2 回答

涛涛呀 25-12-23

预作用系统应采用直立型或干式下垂型洒水喷头,而非普通下垂型标准覆盖面积洒水喷头。

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017  6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。条文解释:6.1.4 为便于系统在灭火或维修后恢复准工作状态之前排尽管道中的积水,同时有利于在系统启动时排气,要求干式、预作用系统的喷头采用直立型喷头或干式下垂型喷头。

0 0 [回复]举报

也是这样 25-12-23

本来就是普通喷头,预作用系统只是把气替换成水而已,没有水自然不存在冻爆那一说