油机房内可以放杂物吗?一定要用防爆灯吗?民用柴油发电机房。具体规范是哪个?
提 交
共 1 回答
涛涛呀 25-12-22
关于杂物堆放: 柴油发电机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,这是明确的安全管理要求。机房应保持整洁,每周需清扫发电机房,保证机房和设备的整洁。
关于防爆灯具: 柴油发电机房及其储油间不属于爆炸危险环境,不必设计防爆灯具。储油间内柴油的闪点大于60℃,环境温度小于闪点且没有操作温度,故不属于爆炸性气体环境。虽然部分图集提到防爆灯,但这只是设计提档,不能理解为规范要求。
具体相关规范: 《建筑设计防火规范》GB 50016《民用建筑电气设计标准》GB 513488《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(已废止,相关内容并入GB 50016)